     2018年消防工程师考试即将来临,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于今年08月01日实施,现已两个多月,各地方、地区也都根据相关规范以及图示出具了对应的答疑,大立教育总结如下:建筑标准设计网于10月15日发布了15K606《<建筑防烟排烟系统技术标准>图示》更正说明。
      更正前后对比的标准:(http://www.daliedu.cn/news/kaoshi/27467.html#zq)。
?     1、第1页在“总则”前增加序号“1”。
      2、第25页、第26页替换了其中的平面图和剖面图,使其对标准的原意更准确。
      3、第79页的“4.2.4图示3a”中删除了“L1≥1.5m”的标注,同时,“注释2”中也删除了同样内容。
      4、第98页的“4.4.3图示”中排烟支管上增加了“280℃排烟防火阀”,删除了“风口控制要求”中“常闭排烟口”280℃自动关闭的字样。
      5、第112页的“4.4.12图示3”中侧墙上安装常闭多叶排烟口前,排烟支管上增加了“280℃排烟防火阀”。
      6、第138页的正文中,删除第4.6.5条的第3款。
      7、第140页的正文公式4.6.10中,“t”改为“火灾增长时间”。
      8、第143页“第4.6.12条[算例1]”:一是字体小了;二是结合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,将前厅排烟计算从“有喷淋”改为“无喷淋”。